年中因為契約用電超載
所以做了電力的分流改善
把A廠區的契約用電提升到99KW
然後將B廠區的空壓機電力迴路接到A廠區
平衡兩個廠區的用電負載
經過幾個月的運轉可以得到一些數據
一
夏季的平均電費約4.5元/度
冬季的平均電費約4.0元/度
二
將功率因素提高到100
每度可以節省0.1元
三
2台各30HP的空壓機
實際運作使用負載約50KW
每個月要消耗14000度
每一台每個月要消耗7000度
這是一天16小時運轉的數據
結論
一
冬季電費實際上沒有想像中的便宜很多
二
功率因素調整的投資是必要的
每月一萬度電可以退一千元
約略是電費的2.5%
投入成本一年內就回本了
三
空壓機的耗電一如預期是工廠中吃電最大
使用空氣驅動 冷卻 潤滑
感覺起來好像不需要什麼成本
事實上 吃電非常非常非常的大